Jak zkontrolovat uzemnění. Fórum Mastergrad
Ahoj. V práci jezdí pozemní autobus, který vyjíždí na ulici a sjíždí do země, neznámého stáří, je dost možné, že je stejně starý jako budova, tedy 50-60 let. Sběrnice je 25-30 mm široká, 2-3 mm silná a vypadá jako ocel. Jak mohu zkontrolovat toto uzemnění pomocí dostupných prostředků? Zkontroloval jsem napětí mezi fází a touto sběrnicí voltmetrem – 220 V. Vím, že existují zařízení na měření odporu uzemnění, ale nemám k tomu přístup. Je zde pouze multimetr, RLC metr, generátor, osciloskop. Je možné nějak nepřímo posoudit kvalitu uzemnění?

PODPĚRA
13.04.2020 ve 06:34:21
Parametrem kvality uzemňovacího zařízení je odpor. Připojením výkonného zatížení mezi ním a fází nebude obtížné vypočítat parametry. Při práci se síťovým napětím buďte opatrní. Oploťte testovací oblast a použijte dielektrické boty.
AlexeyL
13.04.2020 ve 09:56:31
Metalluga napsal: Jak mohu zkontrolovat toto uzemnění pomocí dostupných prostředků?
Kritéria ověřování jsou nejasná. Je toto uzemnění připojeno k elektrické síti nebo má nějaký jiný účel? V průmyslové budově mohlo být provedeno „funkční uzemnění“ pro některá rádiová zařízení atd.
Pokud je uzemnění spojeno s elektrickou sítí (tj. připojeno k nule elektrické sítě) a vstupem do budovy je podzemní kabel, není třeba provádět žádné kontroly: odpor takového uzemnění není standardizován a není ani povinný.
Metalluga
13.04.2020 ve 14:07:05
AlexeyLToto je samostatné uzemnění pro rádiová zařízení. Jsou ale obavy, že kvůli stáří pneumatika někde zrezivěla a už neplní svou funkci.

PODPĚRA
13.04.2020 ve 20:20:29
Metalluga napsal: Toto je samostatné uzemnění pro rádiová zařízení.
FE Doufám, že rozumíte celé neřesti tohoto zastaralého technického řešení.
Metalluga napsal: Jsou ale obavy, že kvůli stáří pneumatika někde zrezivěla a už neplní svou funkci.
Existují nějaké příznaky?
Dokud nepřevedete tento typ uzemnění na PE, problémy nezmizí.
Metalluga
13.04.2020 ve 20:38:09
PODPĚRA, Jak se FE liší od PE?
slepice
13.04.2020 ve 21:30:17
PODPĚRAMůžete vysvětlit svůj názor? FE je jakoby mnohem náročnější na design a provedení než PE.

PODPĚRA
13.04.2020 ve 21:46:55
01-10-29 ochranný vodič (PE) (identifikace: PE): Vodič určený pro bezpečnostní účely, například pro ochranu před úrazem elektrickým proudem [GOST R IEC 60050-195-2005, GOST R IEC 60050-826-2009].
01-10-62 funkční zemnící vodič (FE) (funkční zemnicí vodič funkční uzemňovací vodič (US)): Zemnicí vodič určený pro funkční uzemnění [GOST R IEC 60050-195-2005, GOST R IEC 60050-826-2009].
Metalluga napsal: Toto je samostatné uzemnění pro rádiová zařízení.
Pokud tomuto slovnímu spojení rozumíme doslovně, znamená to, že uvedené uzemňovací zařízení nemá žádné elektrické spojení se systémem vyrovnání potenciálu budovy, vodičem PEN elektrického vedení nebo jinými uzemňovacími zařízeními. To způsobuje potenciální rozdíly a problémy s elektromagnetickou kompatibilitou.

dokar
13.04.2020 ve 21:55:02
tyuk napsal: PODPĚRAMůžete vysvětlit svůj názor? FE je jakoby mnohem náročnější na design a provedení než PE.
slepiceV některých případech musí být oddělena a oddělena od PE. To je alarmující. https://zandz.com/ru/biblioteka/informacionnoe_zazemlenie.html

ZooZoo
13.04.2020 ve 21:59:44
PPOPAB napsal:
01-10-29 ochranný vodič (PE) (identifikace: PE): Vodič určený pro bezpečnostní účely, například pro ochranu před úrazem elektrickým proudem [GOST R IEC 60050-195-2005, GOST R IEC 60050-826-2009].
01-10-62 funkční zemnící vodič (FE) (funkční zemnicí vodič funkční uzemňovací vodič (US)): Zemnicí vodič určený pro funkční uzemnění [GOST R IEC 60050-195-2005, GOST R IEC 60050-826-2009].
Metalluga napsal: Toto je samostatné uzemnění pro rádiová zařízení.
Pokud tomuto slovnímu spojení rozumíme doslovně, znamená to, že uvedené uzemňovací zařízení nemá žádné elektrické spojení se systémem vyrovnání potenciálu budovy, vodičem PEN elektrického vedení nebo jinými uzemňovacími zařízeními. To způsobuje potenciální rozdíly a problémy s elektromagnetickou kompatibilitou.
PODPĚRA, pokud se moc nepletu, tak FE je napojeno na hlavní zem, stejně jako PE, čili FE nevisí ve vzduchu/zemi odděleně od všech/všeho
Nemám rád lidi, kteří jsou nezodpovědní a bez B/Y. Zodpovědný as Ch/Y – vítán.
Uzemnění se používá v různých projektech elektrických systémů. Samotný koncept „uzemnění“ je schematicky zvažován připojením části elektrického obvodu k zemnímu potenciálu.
Zemnící smyčka obsahuje vodič a elektrodu zapuštěnou hluboko v zemi. Tradiční akcí v elektrotechnické praxi je měření zemního odporu sítí, které jsou teprve spouštěny a jsou již v provozu. Řekneme vám, jak a jak se tato důležitá akce provádí.
Proč jsou potřebná měření?
Brilantního řešení níže uvedených problémů je dosaženo ideálním nulovým odporem v zemnicím obvodu:
- Zabraňte vzniku stresu na těle technologických strojů.
- Dosáhnout efektivního referenčního potenciálu elektrického zařízení.
- Zcela eliminujte statické proudy.
Pravda, elektrotechnická zkušenost ukazuje: je nemožné získat výsledek s ideální nulou.

Postup při provádění potřebných měření pomocí zařízení pro stanovení odporu zemnící sběrnice. Tyto postupy se provádějí podle harmonogramu schváleného vedením servisní organizace
V každém případě uzemněná elektroda vytváří určitý druh odporu.
Konkrétní hodnota odporu je určena:
- odpor elektrody v místě kontaktu s vodivou přípojnicí;
- kontaktní plocha mezi uzemňovací elektrodou a zemí;
- struktura půdy, která dává různý odpor.
Praxe měření odporu zemní smyčky poznamenává, že první dva faktory lze zcela zanedbat, ale za dodržení logických podmínek:
- Zemnicí elektroda je vyrobena z kovu s vysokou elektrickou vodivostí.
- Tělo elektrodového kolíku je pečlivě vyčištěno a pevně zasazeno do země.
Třetí faktor zůstává – odporový povrch půdy. Je považován za hlavní konstrukční část pro měření odporu zemní smyčky.
Vypočítá se pomocí vzorce:
R = pL/A,
kde: p – odpor půdy, L – podmíněná hloubka, A – pracovní plocha.
Pro ochranu majitelů domu/bytu musí být všechny typy výkonných domácích elektrických zařízení vybaveny uzemněním:
Všechny typy domácích těkavých zařízení provozovaných v bytech a domech musí být připojeny k autonomním nebo veřejným uzemňovacím systémům
Pro připojení elektrických spotřebičů k zemnícímu systému je nutné instalovat zásuvky s uzemňovacími kontakty, vybavené buď měděnými držáky vyčnívajícími mimo pouzdro, nebo třetím otvorem určeným pro zapuštění kontaktu tříkolíkové zástrčky.
Všechny typy chladicích zařízení (chladničky, mrazničky, MVP, elektrické sporáky, pračky) podléhají povinnému uzemnění
Připojení k zemnícímu obvodu musí být provedeno podle schématu přiloženého výrobcem technických výrobků pomocí jím doporučených prostředků
Vířivku je nutné uzemnit, protože. její práce využívá elektrické spotřebiče
Všechny typy síťových strojů vyžadují bezpodmínečné uzemnění, od domácího stacionárního počítače až po serverové skříně, včetně elektrických skříní pro automatické stroje a RCD
Je nutné uzemnit všechny modely kotlů na těkavý plyn: podlahové i nástěnné
Všechna zemnící vedení jsou vedena v paralelním obvodu, je nepřijatelné
Možnosti zemního kontaktu
Zásuvka s uzemňovacím kontaktem
Uzemnění kuchyňských spotřebičů
Připojení pračky k zemnící smyčce
Uzemňovací zařízení vířivky
Způsob uzemnění pro síťová zařízení
Uzemnění podlahového plynového kotle
Připojení zemnících vodičů ke sběrnici
Při testování odporu se zkouší každé zemnící vedení samostatně. Odpor mezi uzemňovacím prvkem a každou nevodivou částí elektrického zařízení, která se může dostat pod napětí, musí být menší než 0,1 Ohm.
Přehled měřicích metod
Existuje několik možností pro měření odporu zemní smyčky, z nichž každá poměrně přesně umožňuje určit požadovanou hodnotu.
3-bodový detekční systém
Často se používá například technika 3-bodového obvodu, založená na efektu poklesu potenciálu.

Grafické schéma tzv. tříbodového systému, který se často používá, když je potřeba změřit hodnotu odporu zemní smyčky
Měření se provádějí ve třech hlavních krocích:
- Měření napětí na elektrodě E1 a sondě E2.
- Měření síly proudu na elektrodě E1 a sondě E3.
- Výpočet (vzorec R = E / I) odporu zemnící elektrody.
U této techniky je přesnost měření logicky závislá na místě instalace sondy E3. Doporučuje se zavádět do půdy na dálku – optimálně za tzv. ESE (efektivní elektrodový odpor) oblast E1 a E2.
Měření pomocí technologie „62 %“.
Pokud je struktura půdy pro umístění zemnící elektrody homogenní, slibuje dobré výsledky metoda „62 %“ pro stanovení odporu zemnících smyček.

Diagram pro měřicí techniku pod zajímavým názvem „62 %“. Název je však převzat z optimální vzdálenosti mezi elektrodami, při které je získán přijatelný výsledek
Metoda je použitelná pro obvody s jednou zemnící elektrodou. Přesnost odečtů je zde dána možností umístit pracovní sondy na rovnou část vzhledem k uzemňovací elektrodě.
Instalační body pro kontrolní sondy
| Hloubka elektrody, m | Vzdálenost k sondě E1, m | Vzdálenost k sondě E2, m |
| 1,8 | 13,7 | 21,9 |
| 2,4 | 15,25 | 24,4 |
| 3,0 | 16,75 | 26,8 |
| 3,6 | 18,3 | 29,25 |
| 5,5 | 21,6 | 35,0 |
| 6,0 | 22,5 | 36,6 |
| 9,0 | 26,2 | 42,65 |
Zjednodušená dvoubodová metoda
Použití této metody měření vyžaduje přítomnost dalšího vysoce kvalitního uzemnění kromě toho, které bude zkoumáno. Tato technika je relevantní pro hustě obydlené oblasti, kde často není možné široce pracovat s pomocnými pracovními elektrodami.

Zjednodušená technika měření se provádí pomocí dvoubodového schématu. Tato technologie vyžaduje menší manipulaci se zařízením a výpočty, ale přesnost výpočtů je nízká
Dvoubodová metoda měření se liší tím, že současně zobrazuje výsledek pro dvě uzemňovací zařízení zapojené do série. To vysvětluje požadavky na vysokou kvalitu provedení druhého uzemnění, aby se nezohlednil jeho odpor.
Pro provedení výpočtů se také měří odpor zemní sběrnice. Získaný výsledek se odečte od výsledků obecných měření.
Přesnost této metody je ve srovnání s výše uvedenými dvěma velmi nedostatečná. Zde hraje významnou roli vzdálenost mezi uzemňovací elektrodou, jejíž odpor se měří, a druhým uzemněním. Tato technika se standardně nepoužívá. Jedná se o jakousi alternativu, kdy nelze použít jiné metody měření.
Přesné čtyřbodové měření
Pro většinu možností měření odporu se za nejoptimálnější metodu vedle 2- a 3-bodové považuje 4-bodová technologie. Zařízení jako tester řady 4500 jsou vybavena touto měřicí technologií. Soudě podle názvu metody jsou na pracovní plošině umístěny čtyři pracovní elektrody v jedné řadě a ve stejných vzdálenostech.
Podle tohoto čtyřbodového schématu se provádějí nejpřesnější měření. Používá se moderní zařízení a je možné provádět práci bez odpojení zemnícího obvodu
Generátor proudu zařízení je připojen k vnějším elektrodám, v důsledku čehož mezi nimi protéká proud, jehož hodnota je známá. K dalším svorkám přístroje jsou připojeny dvě vnitřní pracovní elektrody.
Na těchto svorkách je přítomna hodnota poklesu napětí. Konečným výsledkem měření je zemnící odpor (v Ohmech), jehož hodnotu přístroj zobrazuje na displeji.
K měření dotykového napětí se často používají přístroje z řady 4500. Pomocí speciálního modulu zařízení generuje malé napětí v zemi – simuluje poškození kabelu.
Stupnice přístroje zároveň ukazuje proud protékající zemnícím obvodem. Údaje na obrazovce se berou jako základ a násobí se odhadovaným proudem v zemi. Tímto způsobem se vypočítá dotykové napětí.

Provádění opatření ke sledování stavu elektrických zařízení a zemnících vedení. K provozu je použito měřicí zařízení typu 4500.
Například maximální hodnota očekávaného proudu v místě poruchy je 4000A. Na obrazovce zařízení je vyznačena hodnota 0,100. Potom bude hodnota dotykového napětí rovna 400V (4000 * 0,100).
Měření přístrojem S.A6415 (6410, 6412, 6415)
Jedinečnost této metody spočívá v možnosti provádět měření bez odpojení zemnícího obvodu. I zde je nutné vyzdvihnout výhodnou stránku, kdy je přípustné měřit celkový odpor uzemňovacího zařízení zahrnutím odporové složky všech spojů do zemnicího obvodu.
Princip fungování je přibližně následující:
- Speciální transformátor vytváří proud v obvodu.
- Ve vytvořeném obvodu protéká proud.
- Měřený signál je zaznamenáván pomocí synchronního detektoru.
- Přijímaný signál je konvertován ADC.
- Výsledek se zobrazí na LCD displeji.
Zařízení je vybaveno modulem (selektivním zesilovačem), díky kterému je užitečný signál efektivně očištěn od různých druhů rušení – nízké frekvence. a v.ch. hluk Tlapky kleští ve svém kloubovém stavu tvoří buzený obvod, který obepíná zemnící vodič.
Návod na měření přístrojem S.A6415
Sled akcí při práci se zařízením řady S.A6415 je přehledně popsán v návodu dodávaném s tímto unikátním zařízením.

Unikátní měřící přístroj – kleště, díky kterým je poměrně jednoduché a snadné měřit odpor zemního obvodu v různých podmínkách
Například je potřeba změřit zemnící odpor elektrického modulu (transformátoru, elektroměru atd.).
- Otevřete přístup k uzemňovací sběrnici odstraněním ochranného krytu.
- Uchopte zemnící vodič (přípojnici nebo přímou elektrodu) pomocí kleští.
- Zvolte režim měření „A“ (měření proudu).
Maximální proudová hodnota zařízení je 30A, takže při překročení této hodnoty nelze měření provést. Měli byste zařízení vyjmout a pokusit se změřit znovu na jiném místě.

Proces provádění měření pomocí měřicích přístrojů typu S.A6415 a 3770. Výsledky měření jsou zaznamenány do tabulky a porovnány při další údržbě
Když hodnota proudu získaná na stupnici spadá do povoleného rozsahu, můžete pokračovat v práci přepnutím zařízení na měření odporu „?“.
Zobrazený výsledek ukáže celkovou hodnotu odporu, včetně:
- elektroda a zemnící sběrnice;
- neutrální kontakt se zemnící elektrodou;
- kontaktní spojení na vedení mezi neutrální a zemnící elektrodou.
Při práci se svorkami byste měli mít na paměti: nadhodnocené hodnoty zemního odporu ze zařízení jsou obvykle způsobeny špatným kontaktem zemnící elektrody se zemí.
Příčinou vysokého odporu může být také prasklá sběrnice s proudem. Vysoká čísla odporu v místech připojení (spojování) vodičů mohou také ovlivnit hodnoty zařízení.
Obecná doporučení pro měření USG
Před výstavbou uzemňovacího obvodu, například pro plynový kotel, byste měli získat přesné informace o oblasti, ve které bude zemnící elektroda instalována. Často se doporučuje odkázat na existující tabulky pro určení hodnot „p“ půdy.
Tato možnost s tabulkami však poskytuje čistě orientační údaje. Proto byste se na ně neměli spoléhat. Skutečné hodnoty odolnosti půdy se mohou výrazně lišit.
Možnost č. 1: jednovrstvý základní nátěr
Pokud má půda homogenní složku, měří se její měrný odpor pomocí techniky „testovací elektrody“.

Struktura homogenní půdy. Za takových podmínek je měření a výpočet odporu mnohem jednodušší než dělat stejnou práci na vícevrstvých půdách
Metoda zahrnuje provedení určitého postupu ve dvou fázích:
- Vezměte tyčovou kontrolní sondu s délkou o něco větší, než je hloubka návrhového zásypu.
- Sonda je ponořena do země přísně svisle do hloubky návrhu pokládky.
- Konec, který zůstane nad zemí, se používá k měření odporu proti šíření (Rr).
- USG je určeno vzorcem p = Rr * Ψ.
Je vhodné provést postup několikrát na různých místech na pracovišti. Alternativní měření pomáhají dosáhnout přesných měření odporu půdy.
Možnost č. 2: vícevrstvá půda
Pro takovou situaci se měření USG provádí metodou krokového sondování. To znamená, že kontrolní sonda je ponořena do pracovní hloubky v krocích a v místě každého kroku se provádějí měření měrného odporu. Výpočty průměrného USG se provádějí pomocí vzorců pro každé jednotlivé měření.

Vícevrstvá půda. Za takových podmínek je nutné vypočítat odpor každé jednotlivé vrstvy. Výpočty pro vícevrstvé půdy vyžadují více práce
Poté se na základě klimatických charakteristik oblasti zjistí hodnoty pro sezónní změny. Tímto způsobem (docela komplikovaným) se získají vypočítané hodnoty horních vrstev. Má se za to, že podložní vrstvy nepodléhají sezónním změnám, a proto je výpočet pro ně omezen na poněkud zjednodušené měření a výpočet.
Požadavky na provedení práce
Práce tohoto druhu samozřejmě provádějí kvalifikovaní pracovníci zastupující specializované organizace. Za provoz napájecích panelů v obytných budovách jsou tedy obvykle odpovědné komunální služby. V těchto bodech je povoleno provádět jakákoli měření pouze prostřednictvím přístupu k těmto službám.
Elektrické obvody jsou klasifikovány jako nebezpečné systémy. Navzdory skutečnosti, že komunikace v sektoru domácností jsou navrženy pro napětí nižší než 1000 V, je toto napětí pro člověka smrtelné. Při manipulaci s elektrickým zařízením je třeba dodržovat všechna nezbytná bezpečnostní opatření. Taková opatření jsou pro běžného člověka často jednoduše neznámá.
Následující článek, který obsahuje pravidla a pokyny pro provádění práce, vás seznámí s vlastnostmi konstrukce uzemňovacího systému pro vanu v městském bytě.
Závěry a užitečné video k tématu
Provádění měření v praxi pomocí zařízení:
Provedení prací souvisejících s kontrolou zemního odporu je nutné bez ohledu na složitost elektrického obvodu a kategorii objektu, kde je elektrické zařízení instalováno nebo instalováno a provozováno. Mnoho specializovaných organizací je připraveno takové služby poskytovat.
Zanechte prosím komentáře v bloku níže. Je možné, že znáte jednoduchý a účinný způsob měření odporu zemních smyček, který není v článku uveden. Ptejte se, sdílejte užitečné informace a fotografie k tématu.